Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Слава

Горелка Unigas P1030 с контроллером Siemens LMV52, дисплей AZL 5.
При включении горелки на дисплее надпись "Цепь безопасности отключена". На контроллере на контактах цепи безопасности стоит перемычка.
Также высвечивается ошибка А6 диагностический код 5А (цепь Х62 от внешнего контроллера нагрузки).
Необходимо перевести горелку в ручной режим от внутреннего контроллера нагрузки LMV52.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Пока не могу рассказать все детально, т.к. сам на объект выезжаю только завтра.
Заранее спасибо.
Слава
Все в порядке, все работает.
Ошибка в действиях обслуживающего персонала и слесарей КИПиА.
Первые непроизвольно ввели внутренний контроллер в режим блокировки, а как вывести-не знают, нужен мануал, коего нет.
Внутренний контроллер "говорит" внешнему, что ему нехорошо и работать он не может по вине каких-то двуногих гуманоидов обступивших горелку, на что внешний контроллер ему отвечает: мол, отдохни, команду на запуск я тебе тоже дать не могу по причине отсутствия промежуточного реле, которое выдернули эти же гуманоиды для каких-то, "очень важных", собственных нужд.
Сейчас все в порядке, все довольны. rolleyes.gif